Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter Nause MFPA Leipzig GmbH

Upload: others

Post on 31-Aug-2019

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Brandschutztechnische Bewertung

tragender Bauteile im Bestand

Dr.-Ing. Peter Nause

MFPA Leipzig GmbH

Page 2: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Themenschwerpunkte

• Brandrisiken u. –szenarien, Problemstellung

• Brandparameter Beton, Holz, Stahl - Geschichtliche

Aspekte

• Brandschutztechnische Bewertung u.

Ertüchtigungsmaßnahmen von

Stb.-Decken

Gußstützen

Stahlträgerdecken

Stahlsteindecken

Holzbalkendecken

• Zusammenfassung

Page 3: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Risiken und Anforderungen

• Tragfähigkeit

• Raumabschluss

• Oberflächentemperatur

(140 K i.M. + 180 K max)

• (Rauchausbreitung)

Page 4: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Standsicherheit???

Page 5: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Brandweiterleitung

Page 6: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Brandmodell normativ

Page 7: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Brandmodell normativ

Page 8: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Brandmodell normativ

Page 9: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Einflussparameter Stahlbeton

• Thermomechanisches Verhalten

• Erwärmung (Brandbeanspruchung ein- oder mehrseitig,

Bauteilabmessungen)

• Statisches System (stat. bestimmt oder unbestimmt,

Querabtrag, …)

• Spannungsausnutzung

• Beton abplatzgefährdet

• Achsabstand Bewehrung u bzw. a

• Schlankheit

9

Page 10: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Krit. Temperatur von Beton –quarzitische Zuschläge

Quarzsprung

Page 11: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Temperaturabhängige bezogene Maximalspannungen Betonstahl

Abfall des

Verhältnisses

Z(T)/ Z(20°C) von

Betonstahl in

Abhängigkeit der

Temperatur nach

DIN 4102-4

Page 12: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Temperaturabhängige bezogene Maximalspannungen Betonstahl

Abfall des

Verhältnisses

Z(T)/ Z(20°C) von

Betonstahl in

Abhängigkeit der

Temperatur nach

DIN 4102-4

crit T = 500 °C

Page 13: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Isothermen von Stb.-Decken und Wänden

- 1-seitige Brandbeanspruchung

- Quarzitischer Normalbeton

Page 14: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Isothermen von Stb.-Decken und Wänden

- 1-seitige Brandbeanspruchung

- Quarzitischer Normalbeton

Bemessung Stb.-Platte

Tragfähigkeit

erf u, F 90 = 35 mm

Page 15: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Isothermen von Stb.-Decken und Wänden

- 1-seitige Brandbeanspruchung

- Quarzitischer Normalbeton

Bemessung Stb.-Platte Isolation

erf d, F 90 = 100 mm

Page 16: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Isothermen unterschiedlicher Stb.-Balken unter ETK

???

Page 17: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Vorh. Stb.-Rippendecke F 90 ???

Page 18: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Vorh. Stb.-Rippendecke F 90 ???

Nein!

Page 19: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Unterseitige Ertüchtigung Rippen + Spiegelplatte

Bekleidung oder Beschichtung

Page 20: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Unterseitige Ertüchtigung Rippen + Estrich oberseitig

Bekleidung oder Beschichtung

Mineralischer Estrich

Page 21: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Ertüchtigungsmaßnahmen Brandschutz

• Spritzbeton

• Putze oder Mörtel

• Brandschutz-Putzbekleidungen

• Plattenförmige Schutzschichten

(z.B. 12,5 mm GKB/GKF ca. 20/25 Minuten)

• Intumeszierende

(aufschäumende) Anstriche???

Page 22: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Bewertung von Putzen

Page 23: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Bewertung von Putzen

1 cm Putz ≈

2 cm Beton

Page 24: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Wirkweise Dämmschichtbildner auf Beton

1000 mycrometer Trockenschichtdicke entsprechen ca. 2000 g/m2 Nassauftrag

Page 25: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Wirkweise Ablationsprodukt auf Beton

1000 mycrometer Trockenschichtdicke entsprechen ca. 2000 g/m2 Nassauftrag

Page 26: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Abbrandgeschwindigkeit von Holz

Page 27: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Ertüchtigungsmaßnahmen DSB – KVH 20 x 26

60 Minuten ETK Brandbeanspruchung

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Page 28: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Ertüchtigung Spritzputz (z.B. abP P-3008/9347)

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Beschichtungsdicke F 90-B 40 mm

Page 29: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Spannungsabfall Stahl

crit T ≈ 500 °C

Page 30: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Einfluss Profilbeiwert U/A auf Temperaturverlauf Stahl

U/A = beflammter

Umfang/befl. Fläche

Page 31: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Nachweisverfahren „Alte“ Baukonstruktionen

• Literatur/Prüferfahrungen und –erkenntnisse

• DIN 4102-4

• In Anlehnung an DIN 4102-4?

• In Anlehnung an allgemeines bauaufsichtliches

Prüfzeugnis?

• In Anlehnung an allgemeine bauaufsichtliche

Zulassung?

• Gutachten mit nicht wesentlichen Abweichungen

• Zustimmung im Einzelfall

Page 32: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Historische Konstruktionen

Page 33: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Gußstützengeometrie mit Fehlstellen

Page 34: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Gußstützen nach Brand

Page 35: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Untersuchung Brand Experimentell (1)

Page 36: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Resumee Gußstützen

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten

ohne weitere Maßnahmen möglich

Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten

mit Dämmschichtbildner möglich

Page 37: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Stahlsteindecke mit hängender Drahtputzdecke

30 mm dicke hängende

Drahtputzdecke nach DIN 4121

Stahlsteindecke

Ansatz nach DIN

4102-4 möglich

Page 38: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Historische Decken – DIN 4102-4

Page 39: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Ertüchtigung von Decken mit Unterdecken

Vergleich historischer Deckenkonstruktionen mit

Konstruktionen von DIN 4102-4

Übertragung der Beurteilung der Unterdecken nach gültigen abP

auf der Grundlage der Bauarten

Bauart I - Stahlträgerdecken/Abdeckung mit Leichtbeton

Bauart II - Stahlträgerdecken/Abdeckung mit Normalbeton

Bauart III - Stb.-/Spannbetondecken aus Normalbeton

Bauart IV - Holzbalkendecken

Page 40: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Preußische Kappe (Bauart II)

Bewertung: vorh. FWD : ~ 30 Minuten

Page 41: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Leipziger Decke (Bauart III)

Bewertung: vorh. FWD : ~ 30 Minuten

Page 42: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Holzbalkendecke - Gestreckter Windelboden (Bauart IV)

Bewertung: vorh. FWD (von oben): F > 30 B

vorh. FWD (von unten): F > 30 B

Page 43: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Holzbalken-Dübelbodendecke (Bauart IV)

Bewertung: vorh. FWD (von oben): F > 30 B

vorh. FWD (von unten): F > 30 B

Page 44: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Holzbalken-Einschubdecke (Bauart IV)

Bewertung: vorh. FWD (von oben): F > 30 B

vorh. FWD (von unten): F > 30 B

Page 45: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Zusammenfassung (1)

Bewertung von Bestands-

konstruktionen keine Hexerei!!!

Logische Ableitung aus

thermischem und

thermomechanischem

Materialverhalten der

unterschiedlichen Werkstoffe

einschließlich Befestigungen und

sonstigen Randbedingungen

Kenntnis des Zusammenspiels der

unterschiedlichen Materialien

Page 46: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Zusammenfassung (2)

Bei fachgerechter Bestandsanalyse

und Bewertung von historischen

Konstruktionen sind :

wirtschaftliche Lösungen unter

Berücksichtigung denkmal-

pflegerischer Aspekte zur Erfüllung

der bauaufsichtlichen Schutzziele

durchaus möglich

u.U. gesamtheitliche

Betrachtungsweise mit

kompensatorischen Maßnahmen für

fehlende Bauteilqualität

Page 47: Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand · Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013 Brandschutztechnische Bewertung tragender Bauteile im Bestand Dr.-Ing. Peter

Brandschutz-Forum-München 21.06. 2013

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr.-Ing. Peter Nause

MFPA Leipzig,

0341-6582-113,

0341-6582-197,

Mail [email protected]