![Page 1: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/1.jpg)
La pressurizzazione dei filtri-fumo alla luce del
nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la
protezione delle condotte di ventilazione
AF SYSTEMSIng. Thomas Ollapally
Milano, 1 ottobre 2015
![Page 2: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/2.jpg)
Sede storica
Nuova unità produttiva
AF SYSTEMS – overview
• Fondata nel 1993
• Produttori dei propri sistemi
• Squadre di posa interne
• Forno di prova interno
![Page 3: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/3.jpg)
Una visione integrata della protezione passiva
• Sviluppo prodotti:
– Progettazione
– Produzione
– Certificazione
• Supporto tecnico:
– Assistenza e cantieri
• Posa in opera
– Installazione e corretta posa
Sviluppo prodotto
Supporto tecnico
Posa in opera
![Page 4: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/4.jpg)
Soluzioni e sistemi AF SYSTEMS
Protezione passiva:
• Protezione attraversamenti di impianti (EN 1366-3)
• Protezione di giunti (EN 1366-4)
• Protezione condotte di ventilazione (EN 1366-1)
• Sistemi per controsoffitti antincendio
• Protezione tiranti in acciaio
Protezione attiva
– Pressurizzazione filtri
– Estrattori di fumo e calore
![Page 5: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/5.jpg)
Protezione di condotte di ventilazione
EN 1366-1 - Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Condotte
![Page 6: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/6.jpg)
EN 1366-1 condotte di ventilazione
• Normativa di prova per determinare la capacità di un sistema di condotte di ventilazione di evitare la
propagazione dell’incendio da un compartimento all’altro
• Condotta resistente al fuoco: condotta utilizzata per la distribuzione o l’estrazione di aria e progettata per garantire un dato grado di resistenza al fuoco.
• Condotta A: fuoco dall’esterno
• Condotta B: fuoco dall’interno
![Page 7: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/7.jpg)
EN 1366-1 condotte di ventilazione
• Orientamento della condotta: verticale e/o orizzontale
• Esposizione al fuoco: interno e/o esterno
• Sezione condotto: circolare e/o rettangolare
![Page 8: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/8.jpg)
EN 1366-1 – dettagli tecnici
• Sezione condotte rettangolari:– Condotta A fuoco esterno: 1000x500 mm (+250;+500)– Condotta B fuoco interno: 1000x250 mm (+250; +750)
• Sezione condotte circolari:– Condotta A fuoco esterno: diametro 800 mm (+200)– Condotta B fuoco interno: diametro 630 mm (+370)
• Lunghezza condotte:– Orizzontale: 4 m interna e 2,5 m esterna– Verticale: 2 m interno e 2 m esterna
• Ventilazione: – Condotta A: depressione di 300 Pa– Condotta B: velocità dell’aria in estrazione di 3 m/s
![Page 9: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/9.jpg)
EN 1366-1 condotte orizzontale
![Page 10: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/10.jpg)
EN 1366-1 condotta verticale
![Page 11: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/11.jpg)
Oltre alla classificazione EI prevede:
– i→ o: fuoco dall’interno
– o→ i: fuoco dall’esterno
– i ↔ o: fuoco dall’interno e dall’esterno
– ve: condotta verticale
– ho: condotta orizzontale
– S: tenuta al fumo
AF FIREGUARD 3 – ho – classificazione - prova
AF FIREGUARD 3 – ve – classificazione - prova
EN 1366-1 - classificazione
Lettera circolare modulistica
![Page 12: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/12.jpg)
La pressurizzazione dei filtri a prova di fumo
Principi di funzionamento e dimensionamento
![Page 13: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/13.jpg)
Normativa vigente e nuovo Decreto
• Normativa attuale: D.M.30/11/1983
• Normativa in arrivo: D.M.03/08/2015
![Page 14: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/14.jpg)
D.M.30/11/83 - definizione
• Locale filtro-fumo: – vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI
predeterminata, e comunque non inferiore a 60 – dotato di due o più porte munite di congegni di auto
chiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60
– camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio
– oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m2 ad eccezione di condotti.
![Page 15: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/15.jpg)
D.M.03/08/15 – definizione filtro
![Page 16: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/16.jpg)
D.M.03/08/15 - compartimento a prova di fumo
• Compartimento è a prova di fumo se:
– È dotato di un sistema di pressione differenziale
– È dotato di SEFC
– I compartimento comunicanti sono dotati di SEFC
– È separato con spazio scoperto
– È separato con filtro a prova di fumo
![Page 17: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/17.jpg)
D.M.03/08/15 - compartimento a prova di fumo
![Page 18: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/18.jpg)
La pressurizzazione dei filtri
• Principio di funzionamento:
– Ventilazione forzata del filtro
– Immissione di aria esterna direttamente o tramite un condotto
– Partenza dell’impianto in seguito ad un segnale di allarme
![Page 19: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/19.jpg)
La pressurizzazione dei filtri
• Parametri di dimensionamento dell’impianto:
– Dimensione filtro
– Numero di porte antincendio presenti (valutazione delle perdite di tenuta)
– Sezione condotto con lunghezza ed eventuali curve (perdite di carico localizzate e distribuite)
![Page 20: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/20.jpg)
L’impianto di pressurizzazione
• I componenti dell’impianto
– Quadro di comando:
• Componenti elettrici ed elettronici
• Batterie indipendenti dalla rete elettrica
– Ventilatore assiale
• Genera la pressione all’interno del filtro
• Possibilità di regolazione manuale o automatica
![Page 21: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/21.jpg)
L’impianto di pressurizzazione
• La condotta di adduzione dell’aria
– Sezione rettangolare o circolare
– Dimensionata in funzione della portata d’aria necessaria e del calcolo
– Eventualmente protetta dal fuoco nel caso in cui passi all’interno di compartimenti
![Page 22: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/22.jpg)
Esempio di pressurizzazione filtro a prova di fumo
![Page 23: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/23.jpg)
Filtri a prova di fumo pressurizzato
![Page 24: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/24.jpg)
Filtro a prova di fumo pressurizzato
• Filtro fumo:
– Dimensioni in pianta circa 22 m2
– Quattro porte antincendio larghezza 1800 mm
– Condotto circolare diametro 350 mm
– Lunghezza condotto 40 m
– Curve presenti: 3 curve a 90° e 4 curve a 45°
![Page 25: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/25.jpg)
Dimensionamento
• Dati di ingresso
Fattore molto importante
![Page 26: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/26.jpg)
Dimensionamento
• Dati in uscita
![Page 27: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/27.jpg)
Dimensionamento
![Page 28: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/28.jpg)
Soluzione proposta
• Pressurizzatore AF M 500
• Protezione canalizzazione con
AF FIREGUARD 3 e AF BAND 3
![Page 29: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/29.jpg)
Gamma pressurizzatori
• AF M 400:– 2000 m3/h
– Unità compatta
• AF M 500– 2900 m3/h
– Due unità (gruppo comando e gruppo ventola)
• AF M 800– 4350 m3/h
– Tre unità (gruppo comando - gruppo ventola – gruppo batterie)
![Page 30: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/30.jpg)
Supporto alla progettazione e realizzazione:
• Verifica delle soluzioni da adottare in funzione degli impianti e dei supporti –nuovo database soluzioni online
• Documentazione tecnica a corredo della fornitura:– Rapporti di classificazione e di prova
– Dichiarazioni di conformità
• Documentazione tecnica a corredo della fornitura e posa:– Rapporti di classificazione e di prova
– Dichiarazioni di conformità
– Disegni tecnici con dettaglio dei sistemi di protezione installati e loro posizione (da allegare al DICH.PROD.)
Supporto tecnico AF SYSTEMS
![Page 31: 2015 10 01 presentazione Forum Prevenzioni Incendi...nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la protezione delle condotte di ventilazione AF SYSTEMS Ing. Thomas Ollapally Milano, 1 ottobre](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052018/6032321adc12117d383a4b27/html5/thumbnails/31.jpg)